[求助贴] 数采卡的电压最大10V,***输出电压大于10V,怎么办?

[复制链接]
发表于 2009-2-23 10:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB-6009数据采集卡首发
数据采集卡的采集范围为0-10V,-10-10V可选,***的输出基本电压为10V,所以会大于10V,请问下这种情况怎么采集?
IDAQ-USB-6009数据采集卡
发表于 2009-2-23 10:59:04 | 显示全部楼层
在线课堂
在信号进入板卡前,加个信号调理模块,信号调理模块有放大器。。。把信号变小就可以了,但注意精度问题。。
 楼主| 发表于 2009-2-23 22:00:59 | 显示全部楼层
是一种方法,但是信号输出为一个直流的基本电压加上一个变化的电压,如果放大的话会减小交变电压的大小,最好有没有方法能把直流分量给去掉
发表于 2009-2-28 11:40:37 | 显示全部楼层
将直流分量去掉的分法:0 i* J0 `) M! h2 ~, ~8 P
9 F' S, u; ^6 ^0 J+ p* S3 t
1. 加滤波器;
- @  T4 s8 r4 B, q' V% S5 J0 E最简单的无源滤波器就是 输出串一个无极性电解电容,再并一个电阻到地.' {( c' Q) [- `$ Y7 c' s, L% F5 I
8 T3 }' e6 {) V) {2 j6 i$ X! G' e+ l
f=1/RC ;
9 ]. N- w6 I4 L2 l# g7 I/ ]0 |电容的特性就是隔直流通交流.
" L& s! X- u- VBright
发表于 2009-2-28 11:43:06 | 显示全部楼层
我觉得把信号变小,用电阻分压就好了.  , J2 L* J+ B* X' Z
简单经济实用.
发表于 2009-4-25 23:48:49 | 显示全部楼层
有道理,
发表于 2009-4-26 01:55:54 | 显示全部楼层
信号大也是问题? NIU
发表于 2010-1-24 10:09:22 | 显示全部楼层
加两个高精电阻就可以了吧~十来块钱一个
发表于 2011-8-29 10:22:39 | 显示全部楼层
去直流分量加个隔直电容就行了