LabVIEW论坛

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 3259|回复: 10

[未解决] 电压采集的一个基础问题

[复制链接]
发表于 2009-9-9 21:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB-6009数据采集卡首发
最近需要测量一个-50V-+50V的电压,可是我查到的数据采集卡最多10V的量程。有没有合适的解决方案,尽量保证精度,谢谢啊!
IDAQ-USB-6009数据采集卡
发表于 2009-11-27 14:13:44 | 显示全部楼层
在线课堂
用电压互感器可以的,或自己做一个转换卡
发表于 2009-12-22 22:35:24 | 显示全部楼层
在电路中接入电阻分压,再测试。。。。。。
发表于 2010-2-9 19:45:51 | 显示全部楼层

回复 1楼 wfplayer 的帖子

做一個五比一的電壓轉換電路 例如輸入50V 輸出10V   輸入25v 輸出5v
发表于 2010-2-24 23:47:53 | 显示全部楼层
楼上的几位回答都不失为一种好的意见。
" `7 q; j  \. g% u" b7 v; B我谈谈我的看法。
. B5 h8 Q; s" L3 ?7 f( I分压电阻的方法针对单元来讲是可以接受的。但是如果在+-50V后面还有其它电路的话认为分压下游电路是否欠妥?
; k9 U* g" i/ d* u4 S! R4 L! S电压转换电路可解决这个问题,但是考虑到精度的话,正负转换的时候这个点的精度的把握似乎会受到一些影响。如果单单采峰值的话应该可以采用这种方式。
+ Q$ p! u$ M* u* R$ R
- I+ V. \' g8 ]! t: [4 t我个人意见更倾向于分流处理。
2 n! G4 Y7 i6 L4 x# G2 A7 y不是科班出身,可能想法比较肤浅。见谅……
发表于 2010-5-15 16:16:19 | 显示全部楼层
可以采用降压处理,分流会降低测得电压,影响测量精度,在采集卡后的程序可根据需要编写程序完成电压的相互转换,分流一般不常用。
/ I3 L5 d; e: z- _  ^4 Z个人意见,请高手们指点。谢谢!
发表于 2010-5-15 16:17:04 | 显示全部楼层
可以采用降压处理,分流会降低测得电压,影响测量精度,在采集卡后的程序可根据需要编写程序完成电压的相互转换,分流一般不常用。
( l, Y# g  B6 k' \% r4 I( d个人意见,请高手们指点。谢谢!
发表于 2010-5-22 12:59:59 | 显示全部楼层

我跟人拙见

用电阻分压,在用个运放跟随...
: r% @. l/ ~6 s& N/ h请高手指点。
发表于 2015-6-13 23:06:37 | 显示全部楼层
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2015-9-1 21:52:02 | 显示全部楼层
电阻分压,便可以。