LabVIEW论坛

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

楼主: wfplayer

[未解决] 电压采集的一个基础问题

[复制链接]
发表于 2009-9-9 21:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB-6009数据采集卡首发
最近需要测量一个-50V-+50V的电压,可是我查到的数据采集卡最多10V的量程。有没有合适的解决方案,尽量保证精度,谢谢啊!
IDAQ-USB-6009数据采集卡
发表于 2009-11-27 14:13:44 | 显示全部楼层
在线课堂
用电压互感器可以的,或自己做一个转换卡
发表于 2009-12-22 22:35:24 | 显示全部楼层
在电路中接入电阻分压,再测试。。。。。。
发表于 2010-2-9 19:45:51 | 显示全部楼层

回复 1楼 wfplayer 的帖子

做一個五比一的電壓轉換電路 例如輸入50V 輸出10V   輸入25v 輸出5v
发表于 2010-2-24 23:47:53 | 显示全部楼层
楼上的几位回答都不失为一种好的意见。) K, A1 I2 R1 _  w: L; K! W- q/ G
我谈谈我的看法。* w: O5 Q7 p  Y- ^& M
分压电阻的方法针对单元来讲是可以接受的。但是如果在+-50V后面还有其它电路的话认为分压下游电路是否欠妥?
/ V/ K8 L: a; D/ W; F电压转换电路可解决这个问题,但是考虑到精度的话,正负转换的时候这个点的精度的把握似乎会受到一些影响。如果单单采峰值的话应该可以采用这种方式。
& Q  _  Z, h* a* g
3 s+ k$ V: c6 e- V我个人意见更倾向于分流处理。
& `( v, |# l! e4 O不是科班出身,可能想法比较肤浅。见谅……
发表于 2010-5-15 16:16:19 | 显示全部楼层
可以采用降压处理,分流会降低测得电压,影响测量精度,在采集卡后的程序可根据需要编写程序完成电压的相互转换,分流一般不常用。% G+ n# ]5 G# b, X- y
个人意见,请高手们指点。谢谢!
发表于 2010-5-15 16:17:04 | 显示全部楼层
可以采用降压处理,分流会降低测得电压,影响测量精度,在采集卡后的程序可根据需要编写程序完成电压的相互转换,分流一般不常用。
/ ~  M* i4 S" j+ ^8 t个人意见,请高手们指点。谢谢!
发表于 2010-5-22 12:59:59 | 显示全部楼层

我跟人拙见

用电阻分压,在用个运放跟随...3 k/ C$ \4 \/ _" U
请高手指点。
发表于 2015-6-13 23:06:37 | 显示全部楼层
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2015-9-1 21:52:02 | 显示全部楼层
电阻分压,便可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|无图浏览|手机版|网站地图|虚拟仪器家园 ( 沪ICP备06029130号-1 )

GMT+8, 2019-3-20 11:26 , Processed in 0.026649 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表