[硬件疑问] 刚用6009数据采集卡,自动安装+自己安装usb驱动,出现,,,

[复制链接]
发表于 2015-3-2 12:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB-6009数据采集卡首发
刚用6009数据采集卡,自动安装+自己安装usb驱动,出现,,,
错误-50002发生于 iDAQ.lvlib:Error Converter (ErrCode or Status).vi
This error is returned by the shared library function.Pls Select the Channels first before Run,or you iDAQ can not be right.Pls make sure iDAQMonitor is running normally.
QQ截图20150302122225.png
IDAQ-USB-6009数据采集卡
发表于 2015-3-3 16:22:08 | 显示全部楼层
在线课堂
返回的错误是通道没有选择 其次你是什么操作系统呢
 楼主| 发表于 2015-3-4 08:12:14 | 显示全部楼层
我是win7的系统,现在问题解决了,是权限问题,修改好之后就可以选择通道,正常使用了